  • en réponse à : Interrupteurs connectés sans neutre et LED : vos retours terrain #25065
    Claire M.
    Participant

    @Audrey ton point sur le bypass qui déplace le problème est juste, mais il manque un critère mesurable : le courant de maintien du driver LED. C’est lui qui détermine si le glow apparaît, pas la puissance nominale de l’ampoule.
    Méthode que j’applique systématiquement avant de sortir le fer à souder :

    1. Mesure du courant de fuite à vide : multimètre en série avec la charge, module à l’état OFF. En dessous de ~0,5 mA, glow probable ; au-delà de 1 mA, le driver s’amorce.
    2. Caractérisation de la LED : relevé du courant de maintien (souvent 1–5 mA pour un driver à découpage correct, < 0,3 mA pour les drivers low-cost). C'est ce paramètre, pas les 9 W ou 15 W affichés, qui conditionne la compatibilité.
    3. Bypass dimensionné, pas standardisé : le 0,1 µF / 100 Ω est un point de départ, pas une valeur universelle. Sur un driver à faible courant de maintien, il faut descendre à 47 nF voire 22 nF / X2 classe Y pour ne pas réinjecter de fuite. Le 100 Ω en série limite le pic de charge du condensateur à la commutation, mais dissipe peu : privilégier un X2 275 VAC.

    Sur la charge minimale, mon retour diverge partiellement : sur les modules à alim capacitive que j’ai instrumentés (Shelly 1L, Sonoff ZBMINI-L), le décrochage n’est pas tant lié au courant de maintien du driver qu’à la tension aux bornes du module quand la charge est trop faible. En dessous de ~10 W, la tension d’alim interne chute sous le seuil du régulateur → reset du MCU, d’où l’appairage impossible. Le test décisif : mesurer la tension d’alim du module en charge minimale, pas seulement constater le dysfonctionnement.
    Sur la panne serveur, je confirme la distinction d’Audrey, avec un cas concret : sur un Sonoff ZBMINI-L en mode déconnecté du broker, les commandes physiques restent fonctionnelles en local (le relais est piloté par le MCU, pas par le broker). En revanche, un module configuré en « restore last state » après coupure secteur peut rallumer une charge — j’ai eu le cas sur un chauffage d’appoint. À vérifier dans la config du module, pas dans la doc générique.
    Pour ton tableau, je suggérerais d’ajouter deux colonnes : courant de fuite mesuré à vide et tension d’alim module en charge minimale. Sans ces deux valeurs, la colonne « compatible » restera un ressenti, pas une donnée.