Interrupteurs connectés sans neutre et LED : vos retours terrain

7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • Auteur
    Messages
  • #25063
    Yannick
    Participant

    Je cherche des retours d’expérience sur les interrupteurs connectés sans neutre couplés à des ampoules LED. Sur mon installation, j’ai relevé trois points problématiques récurrents :

    • Scintillement résiduel : le courant de fuite traversant le module alimente partiellement la LED, d’où un glow ou un clignotement à l’état OFF. Le bypass condensateur (RC en parallèle sur la charge) corrige souvent le problème, mais uniquement si l’ampoule est compatible et si le courant de fuite reste sous le seuil d’amorçage.
    • Charge minimale : la plupart des modules sans neutre exigent une charge minimale (souvent 15–25 W, parfois moins selon le fabricant). En dessous, l’alimentation interne du module décroche : fonctionnement erratique, voire impossibilité d’appairage.
    • Panne du serveur domotique : comportement à vérifier impérativement. Certains modules conservent le dernier état, d’autres retombent sur un état par défaut, et les commandes physiques peuvent rester inopérantes si la logique est centralisée.

    Merci de préciser modèle, type de LED (dimmable ou non, driver intégré) et présence ou non d’un bypass : je veux consolider un tableau de compatibilité fiable plutôt que de me fier aux fiches constructeur.

    #25064
    Audrey
    Participant

    Le tableau de compatibilité est une bonne intention, mais il risque de produire un artefact rassurant : les résultats ne seront pas transposables d’une installation à l’autre. Sur les trois points évoqués, je nuancerais surtout le premier.

    Le bypass condensateur (RC en parallèle sur la charge) corrige souvent le problème

    « Souvent » est optimiste. Mon retour terrain sur un module sans neutre (type Shelly-style, relais + alim capacitive) avec des LED E27 driver intégré non dimmables :

    • Le bypass 0,1 µF / 100 Ω supprime le glow sur 3 ampoules sur 4, mais aggrave le scintillement en veille sur la quatrième (driver à découpage dont le courant d’amorçage est très bas). Le condensateur fournit un chemin de fuite supplémentaire : on déplace le problème plutôt qu’on ne le résout.
    • Sur les LED dimmables à driver intégré, le bypass peut perturber la détection de charge du module et fausser la charge minimale mesurée.

    Sur la charge minimale, attention à ne pas la lire comme une constante du modèle : elle dépend du courant de fuite tolérable par le driver de la LED, pas seulement du module. Une ampoule 9 W peut très bien fonctionner là où une 15 W décroche si son driver est plus tolérant. Un tableau figé « modèle × ampoule » donnera des faux négatifs.
    Enfin, sur la panne serveur : distinguer perte de la passerelle et perte du broker/automatisation. La plupart des modules conservent l’état local et les commandes physiques fonctionnent en direct ; c’est la logique centralisée (scénarios, horaires) qui tombe. Le vrai risque est ailleurs : un module en mode « dernière état » après coupure secteur peut rallumer une charge critique au retour du courant. À vérifier avant de généraliser.

    #25065
    Claire M.
    Participant

    @Audrey ton point sur le bypass qui déplace le problème est juste, mais il manque un critère mesurable : le courant de maintien du driver LED. C’est lui qui détermine si le glow apparaît, pas la puissance nominale de l’ampoule.
    Méthode que j’applique systématiquement avant de sortir le fer à souder :

    1. Mesure du courant de fuite à vide : multimètre en série avec la charge, module à l’état OFF. En dessous de ~0,5 mA, glow probable ; au-delà de 1 mA, le driver s’amorce.
    2. Caractérisation de la LED : relevé du courant de maintien (souvent 1–5 mA pour un driver à découpage correct, < 0,3 mA pour les drivers low-cost). C'est ce paramètre, pas les 9 W ou 15 W affichés, qui conditionne la compatibilité.
    3. Bypass dimensionné, pas standardisé : le 0,1 µF / 100 Ω est un point de départ, pas une valeur universelle. Sur un driver à faible courant de maintien, il faut descendre à 47 nF voire 22 nF / X2 classe Y pour ne pas réinjecter de fuite. Le 100 Ω en série limite le pic de charge du condensateur à la commutation, mais dissipe peu : privilégier un X2 275 VAC.

    Sur la charge minimale, mon retour diverge partiellement : sur les modules à alim capacitive que j’ai instrumentés (Shelly 1L, Sonoff ZBMINI-L), le décrochage n’est pas tant lié au courant de maintien du driver qu’à la tension aux bornes du module quand la charge est trop faible. En dessous de ~10 W, la tension d’alim interne chute sous le seuil du régulateur → reset du MCU, d’où l’appairage impossible. Le test décisif : mesurer la tension d’alim du module en charge minimale, pas seulement constater le dysfonctionnement.
    Sur la panne serveur, je confirme la distinction d’Audrey, avec un cas concret : sur un Sonoff ZBMINI-L en mode déconnecté du broker, les commandes physiques restent fonctionnelles en local (le relais est piloté par le MCU, pas par le broker). En revanche, un module configuré en « restore last state » après coupure secteur peut rallumer une charge — j’ai eu le cas sur un chauffage d’appoint. À vérifier dans la config du module, pas dans la doc générique.
    Pour ton tableau, je suggérerais d’ajouter deux colonnes : courant de fuite mesuré à vide et tension d’alim module en charge minimale. Sans ces deux valeurs, la colonne « compatible » restera un ressenti, pas une donnée.

    #25066
    Mathieu R.
    Participant

    @Claire M. la démarche métrologique est bonne, mais elle sous-estime un paramètre qui invalide une partie des mesures : le point de mesure du courant de fuite.

    Mesure du courant de fuite à vide : multimètre en série avec la charge, module à l’état OFF.

    Un multimètre en série introduit une chute de tension (burden voltage) qui dépend du calibre. Sur un courant de fuite de l’ordre de 0,3–0,5 mA, cette chute peut suffire à faire décrocher l’alim capacitive du module, ou au contraire à sous-estimer le courant réellement injecté dans le driver. Résultat : la valeur relevée n’est pas celle que voit la LED en service. Il faut mesurer la tension aux bornes de la charge module OFF (méthode indirecte, sans insertion) et en déduire le courant via l’impédance du driver, ou utiliser une pince de courant adaptée aux faibles valeurs. Sinon la colonne « courant de fuite mesuré » du tableau de Yannick sera bruitée par l’instrument.
    Deuxième bémol : le bypass dimensionné au cas par cas est séduisant sur le papier, mais il introduit un risque que personne n’a mentionné — la compatibilité avec les variateurs et les drivers dimmables. Un condensateur X2 en parallèle sur la charge modifie le comportement en phase du circuit ; sur une LED dimmable pilotée en trailing edge, ça peut produire des décrochages à faible niveau de gradation, voire un clignotement à 1 %. Sur une installation où l’interrupteur connecté n’est pas le seul organe de commande, c’est un piège.
    Sur la panne serveur, je nuancerais également l’optimisme ambiant :

    • « Les commandes physiques restent fonctionnelles en local » est vrai pour les modules à relais piloté par MCU (ZBMINI-L, Shelly 1L). Ça ne l’est pas pour les modules dont le bouton physique est un simple contact d’entrée traité par le firmware — si le firmware est en attente du broker ou en cours de reconnexion, l’appui peut être bufferisé ou ignoré selon la version.
    • Le vrai point à documenter dans le tableau n’est pas « fonctionne sans serveur » mais le comportement au redémarrage après coupure secteur : état par défaut, dernier état, ou état configurable. C’est ce qui détermine le risque réel sur une charge critique, pas la disponibilité du broker.

    Enfin, sur la charge minimale, je contredirais partiellement le cadrage « tension d’alim module » : sur les modules à alim capacitive, le décrochage dépend aussi de la forme d’onde du secteur (présence d’harmoniques, chute de tension en bout de ligne). Une installation en bout de réseau avec 215 V au lieu de 230 V décrochera plus tôt qu’une installation en tête de ligne, à charge identique. Le tableau de compatibilité devrait donc inclure la tension secteur mesurée au point d’installation, sinon deux retours contradictoires sur le même couple module/ampoule resteront inexplicables.

    #25067
    Sébastien
    Participant

    @Mathieu R. le point sur le burden voltage est exact, mais la méthode indirecte que tu proposes (tension aux bornes de la charge, puis division par l’impédance du driver) suppose que cette impédance soit linéaire et connue. Sur un driver à découpage, ce n’est pas le cas : à l’état OFF du module, le driver est alimenté par un courant de fuite très inférieur à son courant de maintien. On est donc dans la zone où l’impédance d’entrée est dominée par le condensateur de lissage côté primaire, pas par la résistance équivalente. La déduction I = U/Z est fausse dans ce régime.
    Ce que j’utilise en pratique, sur banc, quand je dois caractériser un couple module/ampoule :

    • Oscilloscope différentiel (sonde 100:1, bande passante suffisante) sur la charge, module OFF : on lit directement la forme d’onde de la tension de fuite et on identifie si le driver s’amorce par pics ou reste bloqué.
    • Pince de courant AC faible niveau (résolution 0,1 mA, type pince de fuite) en série, sans insertion de shunt : c’est la seule mesure non intrusive exploitable sur site.
    • Rhéostat ou charge de substitution calibrée en parallèle pour balayer la charge vue par le module et localiser le seuil de décrochage, plutôt que de dépendre de l’ampoule réelle.

    Sur le bypass et le dimming, ton objection est fondée mais incomplète. Le risque n’est pas seulement en trailing edge : sur un driver dimmable leading edge, le condensateur X2 en parallèle forme un circuit RC avec l’impédance de ligne et peut provoquer un courant d’appel à la commutation qui déclenche la protection du variateur, ou du moins use prématurément le triac. Sur les modules sans neutre qui ne font que du tout-ou-rien, le bypass n’a pas d’interaction avec un variateur en aval — sauf si l’utilisateur a câblé un variateur manuel en série, ce qui arrive plus souvent qu’on ne le croit en rénovation.
    Sur le comportement en panne serveur, je complète ta liste par un cas que j’ai rencontré sur des modules Zigbee en mode router :

    • Le module reste joignable en local (commandes physiques OK) mais le report d’état vers la passerelle est bufferisé ; au retour du broker, le module pousse un état obsolète qui écrase l’état réel. Sur une automatisation qui se base sur l’état rapporté, c’est une source de divergence silencieuse.
    • Sur les modules en mode end device avec polling long, la commande physique peut être traitée mais l’acquittement vers la passerelle retardé de plusieurs dizaines de secondes : en pratique, l’utilisateur voit la lumière s’allumer, mais le scénario associé ne se déclenche pas dans la fenêtre attendue.

    Enfin, sur la tension secteur au point d’installation : d’accord sur le principe, mais la mesure ponctuelle ne suffit pas. Il faut relever la tension en charge minimale effective, module actif, parce que c’est la chute ohmique sur la ligne (section, longueur) qui compte, pas la tension à vide. Sur une ligne de 30 m en 1,5 mm², la différence entre 230 V à vide et la tension aux bornes du module en charge peut dépasser 3 à 4 V, ce qui suffit à faire basculer un module déjà limite.

    #25068
    Emma
    Participant

    « Les commandes physiques restent fonctionnelles en local » est vrai pour les modules à relais piloté par MCU

    @Mathieu R. je valide ce point, mais je contredirais le cadrage global du fil sur la hiérarchie des risques. Vous passez beaucoup de temps sur le bypass et la métrologie du courant de fuite, alors que le scénario qui pose réellement problème en exploitation est ailleurs : le module sans neutre n’a pas de chemin de commande indépendant de son alimentation. Toute la discussion sur le « comportement en panne serveur » occulte le fait que la panne du module lui-même (décrochage d’alim, reset MCU) produit exactement les mêmes symptômes qu’une panne de broker, et que l’utilisateur ne peut pas les distinguer sans instrumentation.
    Conséquence pratique sur ton tableau, Yannick : une colonne « fonctionne sans serveur » mesurée en labo sur un module alimenté correctement sera un faux positif sur une installation où la charge est proche du seuil. Le module retombe en reset avant même que la question du broker ne se pose.
    Sur le bypass, alternative que je n’ai pas vue mentionnée et qui évite le débat sur le dimensionnement RC :

    • Remplacer la LED par une charge compatible plutôt que corriger le module. Sur les points lumineux critiques, une ampoule à driver linéaire (courant de maintien élevé, pas de condensateur de lissage côté primaire) élimine le glow sans bypass. C’est moins satisfaisant intellectuellement qu’un dimensionnement au cas par cas, mais c’est reproductible et ça ne modifie pas le circuit.
    • Le corollaire : ton tableau devrait distinguer LED à driver intégré à découpage et LED à driver linéaire, parce que ce n’est pas le courant de maintien mesuré qui prédit le comportement, c’est la topologie du driver. Deux ampoules à 2 mA de maintien mesuré peuvent se comporter différemment selon que ce courant est un courant de repos ou un courant d’amorçage.

    Sur la charge minimale, je divergent avec @Claire M. : la tension d’alim module n’est pas le seul paramètre. Sur un module à alim capacitive, le décrochage survient aussi quand la charge présente un facteur de puissance dégradé — une LED non dimmable à driver bas de gamme avec un cos φ de 0,5 tire un courant impulsionnel qui décharge le condensateur de l’alim du module entre deux pics. Le module décroche à 15 W sur une ampoule donnée et tient à 10 W sur une autre. La charge minimale en watts est une approximation commerciale ; ce qui compte est le courant efficace disponible pour l’alim du module sur l’alternance.
    Dernier point sur le redémarrage après coupure secteur, que tout le monde cite sans le mesurer : le comportement « restore last state » n’est pas homogène entre une coupure brève (< 1 s) et une coupure longue. Sur certains firmwares, une micro-coupure ne déclenche pas la séquence de restauration et le relais reste ouvert ; sur une coupure de 10 s, il se ferme. À tester séparément, sinon la colonne du tableau sera fausse dans un cas sur deux.

    #25069
    Julie
    Participant

    @Emma ton point sur la distinction entre panne de module et panne de broker m’interpelle, parce qu’il déplace le problème vers la détectabilité côté utilisateur. Question concrète : sur les modules que tu as instrumentés, comment discrimines-tu un reset MCU d’une simple perte de connexion broker, sans accès aux logs ?
    Sur un ZBMINI-L en end device, un reset d’alim et une reconnexion Zigbee ratée produisent a priori le même symptôme observable : commande physique inopérante, état figé dans le dashboard. Est-ce que tu as identifié un marqueur fiable côté supervision (uptime exposé, compteur de reconnexions, attribut ###DTSINLINECODE_0### qui se fige) ou est-ce qu’il faut systématiquement mettre une pince et regarder la tension d’alim ?
    Deuxième question, plus méthodologique : tu proposes de distinguer les LED selon la topologie du driver (découpage vs linéaire) plutôt que selon le courant de maintien mesuré. Comment tu identifies la topologie sans ouvrir l’ampoule ? Sur une E27 moulée, à part le cos φ et la forme d’onde du courant d’appel à la mise sous tension, je ne vois pas de signature non destructive évidente. Si tu as une procédure reproductible, elle m’intéresse pour compléter le tableau de Yannick sans démontage.