Vannes connectées : vraies économies ou placebo à 300 balles ?
- Ce sujet contient 6 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Mélomane, le il y a 7 mois et 3 semaines.
-
AuteurMessages
-
2 avril 2026 à 5:37 pm #25088
Patrice M.
ParticipantUn hiver complet avec trois systèmes différents à la maison (Tado dans le salon, Netatmo dans les chambres, Sonoff TRVZB dans le bureau), et franchement, je commence à douter du fameux « jusqu’à 30 % d’économies » des brochures. La gestion pièce par pièce, c’est séduisant sur le papier, mais dans un logement mal isolé, les vannes passent leur temps à fermer et rouvrir : le gain se dilue dans les ponts thermiques. Et je ne parle même pas du couplage avec des capteurs d’ouverture : oui, ça coupe le radiateur quand on aère, mais chez moi la pièce refroidit tellement vite que la vanne relance à fond derrière, et au final la chaudière tourne plus qu’avant. Quelqu’un a vraiment constaté une baisse sur la facture, ou on est tous en train de payer pour l’effet gadget ?
Second point qui me hérisse : le bruit des moteurs la nuit. Le Netatmo est discret, mais le Tado claque franchement dans le silence, et le Sonoff TRVZB n’est pas en reste quand il recalibre à 3 h du matin. J’ai dû désactiver la régulation nocturne dans les chambres pour dormir, ce qui annule une bonne partie de l’intérêt. Ceux qui ont ces modèles depuis plus longtemps : vous avez trouvé un réglage ou un firmware qui atténue ça, ou c’est structurel ?
Enfin, le couplage avec capteurs d’ouverture : je veux bien être convaincu, mais entre le coût des capteurs, la latence de la passerelle et les faux positifs (le chat qui passe devant), j’ai l’impression qu’on complexifie pour un gain marginal. Bref, je veux des chiffres réels, pas des promesses marketing : relevés de consommation avant/après, ou même simple ressenti honnête après un hiver. Parce que là, mon placebo à moi, il coûte cher.2 avril 2026 à 7:34 pm #25089Claire M.
ParticipantLe bruit du Tado, je confirme, j’ai le même souci dans la chambre et j’ai fini par le décaler en mode hors-gel la nuit, ce qui revient à peu près à ce que tu décris. Sur les économies par contre, j’ai quand même vu une différence sur le gaz, mais surtout parce que j’ai baissé les consignes pièce par pièce, pas grâce à la magie de la régulation.
3 avril 2026 à 4:11 am #25090Patrice M.
Participant@Claire M. ton retour sur le Tado me rassure à moitié : si la seule vraie économie vient des consignes qu’on s’impose soi-même, autant mettre un simple thermostat programmable à 40 balles et garder les robinets manuels. C’est un peu ma conclusion provisoire après un hiver, et ça me dérange.
Un point que je n’avais pas mentionné et qui rejoint ton « j’ai baissé pièce par pièce » : chez moi, la modulation pièce par pièce a surtout révélé un problème de fond, la chaudière. Elle est dimensionnée pour l’ensemble de la maison à l’ancienne, donc dès que trois vannes sur cinq se ferment, elle cycle court et perd en rendement. J’ai mesuré des cycles de 4-5 minutes au lieu de 15-20 avant. Donc oui, la vanne fait son job, mais elle optimise un système qui n’est pas fait pour ça. C’est peut-être là que se joue le vrai gain ou la vraie perte, pas dans le firmware de la vanne.
Sur le bruit, personne n’a de piste concrète pour le Sonoff TRVZB ? J’ai lu qu’un firmware récent réduisait la fréquence de recalibrage, mais je n’ai rien vu de flagrant. Si quelqu’un a un retour d’expérience là-dessus, je prends — parce que désactiver la régulation nocturne dans les chambres, c’est reconnaître qu’on a payé 300 balles pour un gadget qui dort.3 avril 2026 à 7:41 am #25091Emma
ParticipantLe Sonoff TRVZB, j’en ai deux depuis novembre et honnêtement le bruit de recalibrage reste structurel — j’ai testé la mise à jour firmware, ça espace un peu mais ça ne fait pas taire le claquement. Par contre j’ai un doute sur ton histoire de cycles courts : chez moi la chaudière modulante encaisse plutôt bien la fermeture partielle, donc ton problème vient peut-être plus du réglage de la loi d’eau que des vannes.
3 avril 2026 à 9:38 am #25092Laurent P.
Participant@Emma je plussoie pour la loi d’eau, j’ai eu exactement le même déclic : deux hivers à accuser les vannes avant de comprendre que ma courbe était réglée trop haut, et depuis que je l’ai baissée la chaudière ne cycle plus court. Le vrai levier est là, pas dans le firmware des TRVZB.
3 avril 2026 à 7:14 pm #25093Sophie L.
Participant@Laurent P. et @Emma, vous jetez un peu vite la pierre aux vannes pour dédouaner la loi d’eau, mais la loi d’eau justement ne se règle qu’en fonction d’une hypothèse de débit constant dans les radiateurs. Dès que tes TRV ferment la moitié des émetteurs, ta courbe n’est plus calibrée sur le même régime : tu peux la baisser tant que tu veux, si trois radiateurs sur cinq sont coupés le retour remonte et la modulation se casse la figure. Chez moi, chaudière modulante aussi, courbe retouchée par un chauffagiste, et j’ai toujours mes cycles courts dès que le soleil de mars fait fermer les vannes côté sud. Donc dire « c’est la loi d’eau, pas les vannes », c’est un peu renvoyer le problème à l’étage du dessous sans traiter l’interaction entre les deux.
Sur le couplage avec les capteurs d’ouverture par contre, là je rejoins @Patrice M. sur le fond mais pas sur le diagnostic : chez moi le vrai problème n’est pas la latence de la passerelle, c’est la temporisation. Mes capteurs Sonoff renvoient l’info en une poignée de secondes, c’est réactif. Le souci, c’est que la vanne relance dès que la fenêtre se referme, sans tenir compte que le mur est encore froid — et là oui, tu surchauffes pour rattraper. J’ai réglé ça en imposant une consigne abaissée pendant 30 min après fermeture, et mes faux positifs (le chat, je confirme…) ont disparu en collant les capteurs côté poignée plutôt que côté charnière.
Une chose que personne n’a soulevée et qui me gêne plus que le bruit : la précision réelle des sondes intégrées. J’ai comparé les relevés du Tado et du Sonoff à un thermomètre étalon dans la même pièce, j’ai entre 1,5 et 2 °C d’écart selon la hauteur de montage et la proximité du radiateur. Donc quand tu crois réguler à 19, tu es parfois à 21. Ça, ça fausse tous les relevés avant/après qu’on nous demande de fournir — et ça expliquerait aussi une partie des « économies » fantômes des brochures.3 avril 2026 à 10:35 pm #25094Mélomane
Participant@Sophie L. ton point sur les sondes intégrées est juste, mais je ne suis pas sûr que ça invalide les relevés avant/après autant que tu le dis. Le biais de mesure, s’il est constant sur tout un hiver, ne fausse pas la comparaison : si ta sonde surestime de 2 °C en janvier comme en mars, la différence de consommation reste interprétable. Ce qui fausse tout, c’est quand le biais varie — et c’est justement le cas des vannes montées près du radiateur : l’écart change selon que le corps de chauffe est chaud ou non. Donc oui pour relativiser les chiffres absolus, non pour jeter l’idée d’un relevé avant/après.
« j’ai réglé ça en imposant une consigne abaissée pendant 30 min après fermeture »
Là je tique un peu. Chez moi, ce genre de temporisation fixe marche tant qu’il fait froid et sec, mais dès qu’on est en mi-saison humide, tu refroidis la pièce pour de bon et la vanne met deux fois plus longtemps à remonter — résultat, inconfort et conso de rattrapage. J’ai fini par abandonner l’automatisation sur ouverture et revenir à un simple abaissement manuel quand j’aère vraiment. Moins élégant, mais plus prévisible.
Sur le bruit nocturne par contre, je vous trouve tous bien résignés. Le claquement du Tado, chez moi, venait surtout de la calibration moteur qui se déclenche à l’installation de la consigne — pas du cycle de chauffe lui-même. En calant une plage horaire sans changement de consigne entre 23 h et 6 h, plus un seul claquement, et je garde la régulation active. À tester avant de désactiver la nuit. -
AuteurMessages